1:1문의

본문 바로가기
메뉴 토글

기술문의

[ 기술 문의 ] Config 창 - Scanned List에서 [0000h]로 표기되는 부분

2023-10-04 15:48:57

본문

Beckhoff사 Slave를 COMIZOA Master에 연결하여 스캔했습니다.
이때 해당 Slave들의 주소가 [0000h]로 표기 되어, 확인해보니 PhysAddr_Hex 주소값이었습니다. 첨부 사진처럼 해당 PhysAddr_Hex에 임의의 값을 입력하여 Download 하니 값이 수정되는 것을 확인했습니다.

여기서 궁금한 점은 다음과 같습니다.
1. 해당 PhysAddr_Hex는 이더캣 통신에서 어떤 용도로 사용되는 것인지 궁금합니다.
2. PhysAddr_Hex가 Device Addressing 중 Node Address(Configured Station Address / Configured Station Alias) 방식인 것인지 궁급합니다. 만약 맞다면 PhysAddr_Hex는 Configured Station Address에 해당되는 주소인 것일까요?
3. 혹시 PhysAddr_Hex 값을 코드 상으로도 수정할 수 있는 방법이 있을까요?

답변: 안녕하십니까.

2023-10-05 10:57:52
유선상으로 안내 드렸습니다.

확인 부탁드립니다.
감사합니다.