[ ETS-AI08A ] ETS-AI08A SIGNAL 문의 건

2024-12-11 16:01:35

본문

안녕하세요 PSK 이경민입니다.
전에 유선상 알려주셨던 ets-ai08h-e_range_mode_변경_방법_안내페이지.pdf 자료는
TwinCAT 상에서 어떻게 활용하는 지 알 것 같습니다만 Range 문제가 아니라
ETS-AI08A  에 아무것도 연결하지 않았을 때 1000 Decimal 값이 나오는 것이
맞나요?

1. Analog Input Ch0,1,2 :
1~5V Sensor (65mm to 135mm 변위 센서)
Resolution : Dec 1000 ~ 5000 Reading
2. Analog Input Ch4,5,6,7 : 아무것도 연결되지 않은 상태임에도
미연결 1139 ~1315 Dec 값으로 Reading 되고 있습니다.

문의할 내용은 각 Range 마다 Resolution 을 어떻게 Setting 해야하는 지와
아무 것도 연결하지 않았을 때 1139 등과 같이 큰 값이 떠 있는 게 맞는 것지
문의드립니다.

Email 주소 알려주시면 감사하겠습니다. 자료가 보안으로 인해 타 Site에 Upload가 되지 않아서요.

답변: 안녕하세요.

2024-12-11 17:47:13
유선상으로 연락 드렸으나, 부재중으로 메세지 남깁니다.

문의 주신 안내드립니다.
Range는 범위가 설정되어 있습니다.
안내 받은 PDF에서 모듈 검색하면 하단에 Analog Input Channel Setting 표가 작성되어 있습니다.
8천 번대 Index에서 9번의 서브 Index 중 0~4번이 전압입니다.

그리고 아무것도 연결하지 않은 상태에서 약 1000mV에 해당하는 값이 올라오는것이 맞습니다.

Email 문의 접수는 CSteam@comizoa.com 입니다.