PCI 504보드 사용중 CMDLL.cmmAdvGetNumAvailAxes 함수에서
 리턴값이 4가 아닌 0으로 리턴  되는데 어떤 조치가 필요할까요?

답변 부탁드립니다.
감사합니다.

답변: 안녕하세요

2025-02-19 14:08:07
해당 함수는 사용 가능한 축 개수가 메모리에 저장되어 사용하는 함수로
cmmAdvGetNumAvailAxes([out] VT_PI4 NumAxes)  함수 인자값에 해당 축 개수가 반환되며, Retrun 값 0은 에러가 없음을 표시합니다.

추가로 해당 함수와 같은 기능은 장치 초기화 과정에서 필요한 cmmGnDeviceLoad ([in] VT_I4 IsResetDevice, [out] VT_PI4 NumAxes) 에서도 축 개수가 반환됩니다.